signal carré de rapport cyclique variable
peut être utiliser dans un Convertisseur statique commandé par FPGA

Code :

-- Ceci est un programme qui permet de générer un signal carré de rapport
-- cyclique variable le temps à l'état haut et le temps à l'état bas sont
-- définit en ns, ce programme est édité et compilé par MAX+plus II 9.23
-- et tester sur l'FPGA : EPF8282ALC84-4 pour cela je n'ais pas
-- utiliser l'instruction <wait for> ou <after> pour générer l'attente
-- en ns, la fréquence d'horloge est de 1 MHz
-- ABIDI Hatem ISET NABEUL jan 2008
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
ENTITY conv IS
PORT
(
clk : IN STD_LOGIC;
s : OUT STD_LOGIC);

END conv;
ARCHITECTURE a OF conv IS
SIGNAL compt: integer RANGE 0 TO 1023;
SIGNAL mem : STD_LOGIC ;
BEGIN
process(clk)
begin
WAIT UNTIL clk'EVENT and clk = '1';
compt <= compt + 1;
end process;
process(compt)
begin
if compt < 10 then -- initialisation de la variable de mémorisation
mem <= '0';
end if;
case compt is
when 10 => s <= '1'; mem <='1'; -- sortie recoit 1 pendant 10 ns
when 20 => s <= '0'; mem <='0'; -- sortie recoit 0 pendant 20 ns
when 40 => s <= '1'; mem <='1'; -- sortie recoit 1 pendant 40 ns
when 80 => s <= '0'; mem <='0'; -- sortie recoit 0 pendant 80 ns
when 160 => s <= '1'; mem <='1'; -- sortie recoit 1 pendant 40 ns
when 240 => s <= '0'; mem <='0'; -- sortie recoit 0 pendant 80 ns
when 280 => s <= '1'; mem <='1'; -- sortie recoit 1 pendant 40 ns
when 300 => s <= '0'; mem <='0'; -- sortie recoit 0 pendant 20 ns
when 310 => s <= '1'; mem <='1'; -- sortie recoit 1 pendant 10 ns
when others => s <= mem;
end case;
end process;
END a;



Le savoir est une chose qu'on peut pas cacher, la connaissance existe pour être transmise aux autres...
Revenir en haut | Permalien
France.png madjid_69
Newbie



Messages : 1
Inscrit(e) le: 23/11/2011
Posté le 23/11/2011 20:12  
RE : signal carré de rapport cyclique variable
sa fait un moment que j'attend ta repence MR hatem, mais toujours rein.
pourrez vous slvp m'explique le fonctionnement de votre programme, car il y a klk partie qui m’échappe.
mes salutations.

Edité par madjid_69 le 04/12/2011 17:44
Revenir en haut | Permalien

Haut de page

© 2024 Technologue pro, cours électricité électronique informatique · © 2007 - 2024 Technologue pro - Ressources pédagogiques pour l'enseignement technologique en Tunisie
Usage dans un cadre strictement académique

Technologue: cours en ligne gratuit en électricité, électronique, informatique industrielle et mécanique pour l'enseignement technologique en Tunisie et offre des cours en ligne en génie électrique, informatique, mécanique, une base de données de TP, projets fin d'études et un annuaire de ressources pédagogiques
Licence - Sitemap - Qui somme nous ? - confidentialité- Tunisie Index
J'accepte
Ce site web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site Web. Plus d'infos